1. Načelo delovanja
Rešitev uporablja zaslon COF DMG80480F070_01WTR, ki uporablja čip T5L kot glavno krmiljenje za sprejemanje in obdelavo podatkov o oskrbi z vodo, ki jih zbirajo senzorji, poganja zaslon LCD za prikaz podatkov in krmili pretvornik za prilagoditev hitrosti motorja črpalke, da se doseže stalen in stabilen učinek vodovodnega sistema.Obstajajo funkcije za nenormalno opozorilo in nastavitev oskrbe z vodo s časovno delitvijo.
2. Načrtovanje sheme
(1) Blokovni diagram sheme
(2) Blokovni diagram strojne opreme
(3) Oblikovanje vmesnika DGUS GUI
(4) Oblikovanje vezja
1.AD
V glavnem zbira običajne senzorje 4-20MA/0-5V, pretvori vrsto napetostnega toka v 0-3V in po izračunu AD lahko pridobiustrezne podatke senzorja.
Referenčna koda AD
2.DA
PWM se uporablja za krmiljenje analogne napetosti in oddaja krmilni signal 0–10 V skozi operacijski ojačevalnik.
Shema zaznavanja enosmernega toka
Shema strojne opreme DC
Referenčna koda DC
3.IO vhodni del
V glavnem vhodi optičnega sklopnika, T5L zazna ustrezne spremembe ravni.
Shema strojne opreme IO
Referenčna koda vnosa IO
4.IO izhod
Glavni Darlingtonov tranzistor IO oddaja krmilne releje, IO pa krmili visoke in nizke ravni.
Shema strojne opreme releja
Referenčna koda releja
5.RTC
RX8130, 2-žična komunikacija.
Shema strojne opreme RTC
Referenčna koda RTC
6,485
V glavnem uporabljajte strojno opremo za nadzor pošiljanja in prejemanja zatičev.
485 Shema strojne opreme
7.PID
V glavnem se uporablja pozicijski algoritem PID, izhod je omejen, bodite pozorni na nasičenost integralnega člena, rezultat pa je krmiljenje analogne napetosti za PWM.
8. Druge kode
Samodejna nastavitev začetnega tlaka glede na čas.
Čas objave: 30. nov. 2022